นำมาฝาก
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ รางระบายน้ำทิ้ง และรางระบายน้ำฝนของโรงงานที่มีกำหนดไว้ อ้างอิงตามกฎหมายอะไรค่ะ
สำหรับกฎหมายที่กล่าวถึงรางระบายน้ำทิ้ง และรางระบายน้ำฝนของโรงงาน จะพบใน
1. ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 64/2536 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ว่า
"การระบายน้ำทิ้งจากที่ดินในการขอก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารผู้ใช้ที่ดินต้องแสดงระบบระบายน้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาในแผนผังที่ดินให้เหมาะสมกับแหล่งรองรับน้ำทิ้งทั้งสองระบบดังต่อไปนี้
(1) ระบบการระบายน้ำฝน และระบบการระบายน้ำเสีย ต้องแยกจากกันให้ชัดเจน
(2) การระบายน้ำฝนออกจากอาคาร หรือที่ดิน ทางระบายน้ำ ต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบ และทำความสะอาดได้โดยสะดวก ในกรณีที่ทางระบายน้ำ เป็นแบบท่อปิด ต้องมีบ่อตรวจการระบายทุกระยะไม่
เกิน 8.00 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
ก่อนระบายน้ำฝนลงสู่แหล่งรองรับการระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรม ต้องมีบ่อตรวจการระบายน้ำและตะแกรงดักขยะอยู่ในสถานที่ตรวจสอบได้สะดวก
(3) น้ำเสีย หรือน้ำที่ผ่านการใช้มาแล้วทุกชนิด จากการชะล้างต่างๆ จากห้องทดลองสถานประกอบการ หรือน้ำที่ใช้แล้วจากห้องน้ำ ห้องสวม โรงอาหาร ฯลฯ ให้จัดทำระบบการระบายลงสู่รางระบายน้ำเสียของ
นิคมอุตสาหกรรมให้ตรงจุดบ่อพักน้ำเสียประจำแปลงที่ดินและน้ำเสียดังกล่าวต้องอยู่ในมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
2. ประกาศการนิคมอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 45/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ข้อ 3 การระบายน้ำทิ้ง ผู้ประกอบการทุกราย ยกเว้นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน, นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เฉพาะที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยอนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง จะต้องก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง เพื่อระบายน้ำทิ้งทุกส่วนลงสู่ท่อน้ำทิ้งส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
ข้อ 3.3 ระบบระบายน้ำทิ้งจะต้องแยกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้น้ำฝนไหลลงท่อน้ำทิ้งส่วนกลาง และต้องป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งไหลลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรม
โดยเด็ดขาด
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 7 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีส่วนของพื่นที่อาคารต่ำกว่า ระดับพื้นดินต้องมีระบบระบายอากาศและระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้งตาม หมวด 2 และหมวด 3 แยกเป็นอิสระจากระบบ
ระบายอากาศและระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้งส่วนเหนือพื้นดิน
พื้นที่อาคารส่วนที่ต่ำกว่าระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ข้อ 34 ทางระบายน้ำทิ้งต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได้โดยสะดวก ในกรณีที่ทางระบายน้ำเป็นแบบท่อเปิดต้องมีบ่อสำหรับตรวจการระบายน้ำทุกระยะไม่เกิน 8.00 เมตร และทุกมุม
เลี้ยวด้วย
ส่วนในฉบับอื่นๆ จะไม่ได้ระบุเกี่ยวกับรางระบายน้ำทิ้ง และรางระบายน้ำฝนของโรงงานไว้โดยตรงนะคะ จะมีเพียงระบุเกี่ยวกับ "ห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง จนน้ำทิ้งนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (dilution)" ซึ่งนั้นก็จะมีความหมายว่า ห้ามจัดทำรางระบายน้ำทิ้งและรางระบายน้ำฝนของโรงงานรวมกัน ซึ่งหากนำมารวมกันจะทำให้เกิดกระบวนการเจือจางน้ำทิ้งได้ค่ะ โดยกฎหมายที่มีการกำหนดตามข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่กำหนดไว้ในข้อ 14 ว่า "ห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง จนน้ำทิ้งนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (dilution)"